Hanjifi 2016-04-21 11:19:21 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2948查看 2回答
地下室是连在一起的,但是项目被分了标段
地下室是连在一起的,但是项目被分了标段,比如一根梁、一块板被分成2段,这种该怎么处理?或者是一起画了,计算的时候有没有办法指定计算区域?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:目前软件里不能按照你的要求指定计算区域,主要是板和梁不能分开准确计算,只能计算后手工去调整钢筋。最后锁定,梁分开计算后就没有支座了,没有支座箍筋计算不对,锚固计算不对。
2016-04-21 11:42:50
-
常用的处理方式也是按标段划区域。涉及到某一个梁或板正好在标段划分的,一般两个标段在实际做法也是谁先预留另一部分的钢筋,给对方连接。所以,可以折中处理,即该部分的钢筋按照留中处理或者就按断开部分来处理。总之,不要多算就行。供参考
2016-04-21 15:57:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看