• 接地母线和避雷引下线

    1、有地梁处利用地梁钢筋,无地梁处采用-40x4热镀锌扁钢作水平接地体,在基础底敷设。是否可以这样处理:有地梁的地方不需要套接地母线的子目,无地梁的地方才需要套? 2、引下线利用柱内两根主钢筋(>=?16)或四根主钢筋(>=?12),上端与避雷线连接,下端与接地装置连接。是否可以这样处理:利用柱内主筋作为引下线的,不需要套引下线的子目,但要套主筋与避雷线(接地装置)焊接的子目。

    基础底

    主筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、有地梁处利用地梁钢筋,无地梁处采用-40x4热镀锌扁钢作水平接地体,在基础底敷设。是否可以这样处理:有地梁的地方不需要套接地母线的子目,无地梁的地方才需要套? 2、引下线利用柱内两根主钢筋(>=?16)或四根主钢筋(>=?12),上端与避雷线连接,下端与接地装置连接。是否可以这样处理:利用柱内主筋作为引下线的,不需要套引下线的子目,但要套主筋与避雷线(接地装置)焊接的子目。


    答:1、有地梁的按照利用圈梁钢筋敷设的定额子目,无地梁的执行接地母线的定额子目

    2、还需要套用利用柱内主筋引下线的定额子目的,这个中间包含接头的焊接的

    2016-04-22 14:46:00 

  • 你好:

    1、有地梁的不需要套接地母线子目,均压环敷设利用圈梁钢筋子目。无地梁的执行接地母线的定额子目

    2、利用柱内主筋作为引下线的,需要套利用建筑物主筋引下的子目,采用柱内四根柱筋的工程量要乘2的。

    3、另要套柱主筋与圈梁钢筋焊接子目。

    2016-04-22 15:29:10 

  • 答:1、有地梁处利用地梁钢筋,套用“利用圈梁钢筋均压环敷设”子目,无地梁的执行接地母线的定额子目;

    2、引下线利用柱内两根主钢筋(>=?16),套“利用建筑物主筋引下”子目;或四根主钢筋(>=?12)的柱子延长米工程量*2;引下线主筋与避雷线焊接的,套“接地跨接线”子目;引下线主筋与(接地装置)焊接的,套“柱主筋与圈梁钢筋焊接”子目。

    2016-04-22 15:36:54 