• 抗震等级的确定

    请教各位前辈,檐高为8.3米,建筑高度为11米,设防烈度为6度,软件里自动生成四级抗震,但是根据GB 50011-2010 建筑抗震设计规范第49页确定大跨度应为提高一级,因为本工程的跨度是21米,超过了18米,可以确定为大跨度,那么四级应该为三级抗震,那么我在软件里面应该是按软件生成的四级抗震,还是按规范得出的三级搞震?

    檐高

    抗震等级

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按说这样是要按三级抗震设置的,但是三级抗震和四级抗震是一样的,不影响工程量计算的

    2016-04-22 20:14:31 

  • 你好:按照跨度的要求应该是按三级抗震要求来定义。

    三级和四级的抗震要求,锚固和搭接的要求是不同的。