汏小孩儿 2016-04-23 14:49:47 | 河南省 土建 | 1294查看 5回答
钢结构防火
设计说明中 钢柱钢支撑是2.5h小时 薄型防火 钢梁及节点是1.5H小时 超薄型防火 屋面承重系统是1.0.5H小时 超薄型防火 。请问 2.5h小时 薄型防火 厚度是多少 1.5H小时 超薄型厚度是多少 ?1.0.5H小时 超薄型厚度是多少?并且 我的屋面檩条和墙面檩条、钢墙架该是属于哪一种类防火的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计防火规范屋面承重结构是指屋架即梁,梁柱烧变型会直接造成房屋跨塌,而屋檩和墙檩属围护结构,没那么重要不要求刷防火涂料。据本人推算新乡奧维斯超薄型防火涂每毫米防火极限1.08小时。防火涂料应套土建定额。
2016-04-24 09:53:28
-
你好:只要满足耐火时间即可,厚度猪哟看厂家产品。
2016-04-23 18:06:11
-
你好,屋面檩条和墙檩条都用1.0H
套取安装工程中的绝热过程中的防潮层保护层里的防火涂料,厚度一般有厂家根据耐火时间决定厚度
2016-04-24 05:12:52
-
把产品使用说明书找来,一目了然。
2016-04-24 08:40:56
-
设计说明中钢柱钢支撑是2.5h小时薄型防火钢梁及节点是1.5H小时超薄型防火屋面承重系统是1.0.5H小时按《GB50016-2014建筑设计防火规范》的耐火极限规定属于耐火等级二级。见上述规范第7页表3.2.1.
2016-04-24 07:56:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看