忽然之间 2016-04-26 03:30:34 | 湖北省 安装 | 8369查看 3回答
消防工程的点位是如何确定的?
有一张图纸,我数了下只有115个设备,为什么厂家报价有700多个点位呢?比如我有2个报警器,是否就确定为2个点位呢?是否,测量器、报警按钮、报警器、消防模块、电话插孔、电话分机、广播、火灾显示盘这些设备一个设备只能算一个点位呢?另外消防系统回路算点位不?如何计算?麻烦懂的人指教下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“点位”和设备数量不是一一对应的,要弄清楚厂家报的点位具体指什么,要叫厂家说明。
2016-04-26 08:24:44
-
2016-04-26 15:39:33
-
水灭火控制装置调试的点数按多线制与总线制联动控制的点数计算,多线制点是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量,总线制点是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计一点。
2016-04-26 08:49:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看