HANDY 2016-04-27 17:33:35 | 陕西省 安装 | 6238查看 2回答
机械三通如何计算个数?
这有几个消防水上的问题,请教下各位: 1.图1圈中的STG套管应该是B型刚性防水套管吧?另外圈2中,红色的消火栓管道穿过砖墙,图中未标注套管,是否要计算套管,一般钢套管? 2. 图2,说明中为消火栓口距离地面1.2米,那么圈中的那段短管的长度是多少,依据在哪里,规范里有没有具体的数字? 3. A图3,80以上的为卡箍连接,请问图中DN80以上管道上的D43H-16C蝶阀用数卡箍不,1个阀门几个卡箍? B.另外机械三通在如何计算,应该不需要计算卡箍吧?丝接机械三通和沟槽机械三通如何区分,都用在什么情况下?用软件画出的有DN150*150*100(机械三通)这个如何解释? C.消火栓DN100的立管,如图4,按照多长计算卡箍(1个还是2个?),多长计算活接头1个?依据在哪里能查到。 4.DN15的下喷式或上喷式喷头,那段DN15短管为多长,依据是什么? 谢谢回答。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、从图纸上看STG的图例是柔性防水套管;圈2中如果计算只需要采用一般穿套管,但是图纸没有标,一般不计算;
2、图2圈中应为一个DN100*100*65的三通(建议在现场看看);
3、A卡箍连接的管道阀门两侧是需要加法兰片;B管道有分支时需要计算三通,三通需要计算卡箍,如DN150*150*100,计算2个DN150的卡箍,1个DN100的卡箍;沟槽式机械三通需要用一个同异径管段相同口径的卡箍件以及相应的螺栓和密封材料连接,而丝接三通不需要任何零件只需要同螺纹连接的管道一样套丝连接就可以;C一般6米计算一个卡箍(按每条管道长度)。
4、喷头离楼板底12公分,DN15管道留多长具体要看图纸是怎么布管,是走板底还是走梁底
2016-04-28 15:23:53
-
上述工程依据,请查阅图集:04S206、02S404、04S202。
2016-04-28 08:23:45
-
三个问题:1、机械三通与三通的区别? 2、什么时候用机械三通,什么时候用三通:举例说明谢谢 3、机械三通和三通都用算主材吗? (以上的三通都是针对需要计算的管件)
-
请教各位老师:这个位置是不是有一个卡箍正三通和一个机械三通?2022-05-13 16:49:50 补充忘记说管径了。主干管是DN100,消火栓是DN65型的
-
消防主管150连的小管子25的机械三通计主材费吗,比如150*150*25或者机械四通150*150*25*25计主材费吗,有依据吗,坐标陕西
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看