• 请教各前辈,为什么混凝土的最高入模温度和混凝土拌合物的最高入模温度会不一样?

    如题,二者有什么区别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要是为了避免由水化热引起的温度裂缝,一楼的回答有一些偏差。水化热引起的温度裂缝主要有l两种,一是从最高温度降到环境温度时产生大量收缩,热膨胀系数为10的-5次方,即每降10度混凝土就有10个微应变(典型情况),混凝土一般能承受200多微应变;二是混凝土内外温差过大导致开裂,一般施工要求温差控制在20度以内。
    入模温度就是混凝土浇筑后的初始温度,因为混凝土的导热系数低,散热慢,随后胶凝材料水化放热混凝土温度一般会不断升高,视混凝土体积,结构及施工环境和条件而在温升速度和绝对值上有所不同。因为混凝土的水泥用量有一定的范围,所以混凝土的绝对温升也有一定范围。如此情况下,混凝土入模温度低于环境温度则可以降低温度裂缝的风险,反之提高开裂风险。

    2016-04-29 08:13:17 

  • 赞同楼上的回答,学习了

    2016-04-29 15:35:22 

  •      两者不一样:简单的理解是混凝土是加水搅拌后形成的可以接(包含外加剂),混凝土拌合物可以理解没加水(属于干拌)。两者形成的水化热不一样,特别大体积混凝土控制水化热更为严格些。

    2016-04-28 06:03:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!