• 电缆的计算长度怎么计算

    如图所示,从1#箱变接到1#楼内3个单元的电缆计算长度:26.05+57.51+9.53+9.11+9.95 是否正确?

    长度怎么计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆长度=(水平+垂直+预留)×(1+2.5%)  预留按电缆头个数计算,一个电缆头1.5m

    2016-04-28 22:26:33 

  • 你好:水平长度+垂直长度+预留长度+定额系数

    2016-04-28 22:06:41 

  • 你的算法不对,应按单元计算每根电缆长度=(水平+垂直+预留)×(1+2.5%)  预留按电缆头个数计算,一个电缆头1.5m三根电缆合计为电缆总长度。

    2016-04-29 08:21:05 

  • 从1#箱变接到1#楼内3个单元的电缆计算长度:26.05+57.51+9.53+9.11+9.95 是不正确的,计算的只是标示水平长度;没有计算进配电柜(箱)长度,电缆预留长度、电缆驰度系数,电缆竖直长度。

    2016-04-29 09:04:08 

  • 电缆长度=(水平+垂直+预留(箱半周长))×(1+2.5%)+电缆终端头个数*1.5米(中间头2米)

    2016-04-29 15:39:08 

  • 你好,根据信息,电缆计算公式:L=(L1+L2+L3)*(1+2.5%)

    L1 :水平敷设长度

    L2 :垂直敷设长度

    L3 :预留长度

    2.5%: 系数

    所以“26.05+57.51+9.53+9.11+9.95 ”只表示水平长度,不够完整。应还要考虑垂直L2长度,预留L3长度(通常每端头取1.5米),再乘系数,才是比较完整的工程量。希望能帮到你,谢谢!!

    2016-04-30 13:07:24 

  • 20.65+57.51+9.53*2+9.11*2+9.95+1.5出1#箱变预留长度+1#箱变下反高度+上反到单元箱高度*5(其中右边和中间箱各2个,左边箱1个)+(单元箱宽度+高度)*5,结果*1.025,

    2016-05-04 10:51:15 