rxianedc 2016-04-28 20:47:15 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2863查看 3回答
为什么我的基础层构造柱钢筋直筋为负?
如图,基础层构造柱汇总时老是显示直筋计算结果小于0,但是其他楼层的构造柱有不会有这个问题,这是为什么呢?已经检查过标高没有问题,计算设置也没有修改,但还是显示结果为0
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:把上一层的柱子画好后,就不会出现问题了,还可以把软件里默认的设置插筋选择为纵筋锚固。
如果是构造柱,基础层就不要画了。因为构造柱在基础层里不设。
2016-04-29 07:29:10
-
把软件里默认的设置插筋选择为纵筋锚固
2016-04-29 08:01:41
-
把基础插筋g改成纵筋锚固钢筋量会有点区别。你可以试着更改基础层标高。就不会出现这种问题了。
2016-04-29 08:36:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看