lijiangtao 2016-04-29 11:42:31 | 北京市 计价软件GCCP | 2231查看 2回答
北京2012定额,市政管道工程中,保温接头费用
大于DN150的预制保温管,现场接头费用,该不该记取呢?定额中有相应的定额子目,可是在说明时,定额中有这样一段话(预制保温钢管及预制保温管件安装的接口处现场保温费用计入相应材料费内。)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从定额说明看,大于DN150的预制保温管,现场接头费用不该再记取(说明定额已经综合考虑了接头的安装费用),仅计入保温材料费即可。
2016-04-29 12:24:59
-
大于DN150的预制保温管,现场接头费用,该不该记取呢?
答:管道安装的焊接(现场接头)费用就是现场接头费用;管件安装的焊接(现场接头)费用就是现场接头费用;不需要另外记取。
定额中有相应的定额子目,可是在说明时,定额中有这样一段话(预制保温钢管及预制保温管件安装的接口处现场保温费用计入相应材料费内。)
答:市政工程预制保温管(DN150以外)现场接头保温的费用含在保温材料费用中;给排水工程室外预制保温管(DN150以内)现场接头保温的费用(套相应子目)另行计算。
2016-04-30 07:17:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看