• 关于自动喷淋系统管件

    请问各位大神消防自动喷淋系统中管件是否需要统计
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,

    1、在定额说明中说明了喷淋管道螺纹连接式要按定额的含量不需再计算管件的数量定额说明如下;

    管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 主材数量应按定额用量计算,管件含量见下表。

    镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表     单位:10m

    项目

    名称

    公称直径(mm以内)

    25

    32

    40

    50

    70

    80

    100

    管件含量

    四通

    0.02

    1.2

    0.53

    0.69

    0.73

    0.95

    0.47

    三通

    2.29

    3.24

    4.02

    4.13

    3.04

    2.95

    2.12

    弯头

    4.92

    0.98

    1.69

    1.78

    1.87

    1.47

    1.16

    管箍

     

    2.65

    5.99

    2.73

    3.27

    2.89

    1.44

    小计

    7.23

    8.07

    12.23

    9.33

    9.81

    8.26

    5.19

    2、法兰连接和沟槽连接要按图纸计算管件数量计算主材费的定额说明如下

    镀锌钢管法兰连接沟槽连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算

    d

    2016-05-03 06:58:12 

  • 消防自动喷淋系统管道安装中的卡箍管件需要统计,其它管件不需要统计。

    2016-05-02 20:50:14 

  • 消防自动喷淋系统中管件必须统计。计算材料费。

    2016-05-02 21:46:13 

  • 卡箍件和管件都需要统计

    2016-05-02 22:02:18 

  • 请问各位大神消防自动喷淋系统中管件是否需要统计

    在定额子目中已包含管道配件!

    2016-05-03 07:04:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!