七哥 2016-05-02 22:57:46 | 内蒙古自治区 安装 | 3020查看 4回答
内蒙古定额,双电源系统调试套哪项定额
内蒙古定额,双电源系统调试套哪项定额;工程量怎么计算。 应急照明的电源切换是否也有,这项(中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换)是否合适,工程量是按2个电源进入的应急总箱的数量计算,还是总箱到分箱也算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。
配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算(工程量按断路器数量计算)
2、线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数;
3、事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算
4、中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量
2016-05-03 05:26:04
-
回答:关于双电源系统调试问题,建议如下:
1.应严格执行内蒙古定额中的:工程量计算规则。
2016-05-03 06:45:42
-
双电源配电箱、事故照明配电箱在有调试报告的情况下执行事故照明切换调试。
2016-05-03 08:37:00
-
双电源系统调试套哪项定额;
工程量事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。
应急照明的电源切换是只有这项事故照明切换装置
2016-05-03 08:24:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看