李艳青 2016-05-03 15:41:39 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5761查看 4回答
总感觉自动生成构造柱,数量不准确,怎么能准确的布置构造柱
要和施工方对量了,因为构造柱在图纸没有准确的画出来,只给了一个说明,每人理解不一样,这样能造成数量对不上,,怎么样能最准确呢?(请不要回答:按设计说明。这我也知道,谢谢各位)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:准确的做法是按设计要求自己手工点布,这样标准层里只要认真的布置一层,检查没有问题后,再复制到其它的楼层里。
去现场看也不是准确的,这里本来可以不布置,你多布置了我还是会不给计算的。
2016-05-03 15:49:09
-
要和施工方对量了,因为构造柱在图纸没有准确的画出来,只给了一个说明,每人理解不一样,这样能造成数量对不上,,怎么样能最准确呢?
这么简单的问题,有什么争议?让施工方拉你去现场看。
2016-05-03 15:48:04
-
这个准确的就是要有根据的,设计说明没有说清楚的可以看建筑图集的构造柱的说明。
有根据才能要来的。
2016-05-03 15:49:50
-
要和施工方对量了,因为构造柱在图纸没有准确的画出来,只给了一个说明,每人理解不一样,这样能造成数量对不上,,怎么样能最准确呢?
首先应看结构设计说明,根据这个说明在首层或标准层中,按照设计中的要求,对照该层中布置的位置是否正确,然后再复制到其他层即可.(一般在转角处交叉处,墙长大于5米这些墙体构件中重点检查.)
2016-05-03 15:56:23