安阳庞麦郎 2016-05-04 13:21:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1353查看 3回答
梁悬挑端原位标注问题
梁的悬挑端上部原位标注为3C18,但千赢官网首页登录入口软件中悬挑端有两个位置可以识别,分别是端支座负筋和跨中钢筋,请问这个3C18应该定性为哪种标注?(注:本人尝试过两种标注,汇总计算结果钢筋量不一样,请问标准应该是哪一种,相关规范在哪里)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-05-04 20:33:18
-
3C18应该定性为跨中钢筋,不是支座钢筋。
如果是支座负筋,那你说是哪个支座的支座负筋?
左边支座负筋已经有了。右边的?放在悬挑端的最端头?这显然是不合理的。你说呢?
2016-05-04 14:11:12
-
2016-05-04 14:33:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看