遇见快乐 2016-05-06 18:51:03 | 北京市 安装 | 12419查看 4回答
风机盘管接线及温控器接线 怎么套定额
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:套电气册小电器盘管风机开关子目。
2016-05-06 20:21:29
-
执行C7-74或C7-74定额
2016-05-06 19:01:06
-
风机盘管接线及温控器接线:
这个需要看电气图纸的。系统图里面会有配线的
一般是BV-3*4mm2线,套定额,套管内穿线即可
2016-05-06 19:13:27
-
风机盘管接线【你说的检查接线还是配线,风机盘管检查接线有专用定额子目,配线一般是3*2.5的,套管内穿线2.5mm2以内即可】及温控器接线【温控器一般是7芯或者5芯的,具体需要看风机盘管的型号及接线图或者按设计图纸给的型号计算,也是套管内穿线,温控器不需要检查接线】
2016-05-06 19:29:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看