lumnkjkl 2016-05-09 14:18:08 | 北京市 其他专业 | 595查看 2回答
综合布线系统,双绞线防火要求
在弱电综合布线系统中,对双绞线的防火有没有要求啊。在看了几套工民建的图纸,没有看到对双绞线的防火要求,在设计规范力也没有看到。请问双绞线,有没有防火要求啊。在大型数据中心,会不会对双绞线的防火或者耐火有什么要求。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
综合布线没有防火要求,消防线路才对线缆有防火或者耐火、阻燃之类的要求。
2016-05-09 18:51:33
-
在弱电综合布线系统中,对双绞线的防火有没有要求啊。在看了几套工民建的图纸,没有看到对双绞线的防火要求,在设计规范力也没有看到。请问双绞线,有没有防火要求啊。在大型数据中心,会不会对双绞线的防火或者耐火有什么要求。
连机房这种重要场所好象也没有防火规范的要求,说明综合布线没有耐火要求。
2016-05-09 20:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看