realfox@126.com 2016-05-12 15:12:23 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
承台梁计算式箍筋高度问题
承台梁定义绘图尺寸正确,编辑钢筋的计算式里面箍筋的计算高度少了6cm。承台梁尺寸为400*900,计算式里面宽度是400,高度怎么就成了840
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样应该是计算高度考虑扣减了桩深入承台的高度
2016-05-12 15:35:06
-
承台箍筋底部顶部混凝土保护层40+20
2016-05-12 16:24:34
-
要减去桩申入承台的高度;
桩顶嵌入承台内一般为5cm,垂直方向箍筋施工搁置上在桩顶上,那么实际施工时肯定要扣去桩入承台的高度,如预算扣除下部保护层即可。如桩顶嵌入承台较大,那么桩与钢筋之间要作特殊处理了,要保证承台底筋位置正确。
当建筑物采用桩基础时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载的机构,此结构名为桩承台。图例:
2016-05-12 15:45:11