• 非承重砌体墙下未设置梁时,应在墙下板底处另加钢筋

    除平面注明外,非承重砌体墙下未设置梁时,应在墙下板底处另加钢筋,板跨L<2500时,3b14-50,板跨为2500~3500时,3b16-50,两端锚入梁支座内15d,当板跨>3500时,宜在墙下设梁。 这个是在结构说明中的,怎么理解,怎么做,钢筋量怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况可以针对每种板用楼层板带来定义,根据板跨的大小在属性的下部钢筋输入相应的加强筋信息,比如板跨为2500~3500时,输入3B16,后面的间距就不要输了,把板带宽度按墙宽输入,计算设置里把下部钢筋的锚固长度改成15d;当板跨>3500时,在上部受力筋中也输入钢筋信息,箍筋就在其它钢筋里输入。

    板跨

    2012-11-10 09:09:03 

  • 这个已经说的很清楚了,板跨少于2500的加3B14,2500至3500的加3B16,另加钢筋锚固15D。这些钢筋都在单构件中输入

    2012-11-09 17:03:27 

  • 非承重砌体墙下未设置梁时,应在墙下板底处另加钢筋除平面注明外,非承重砌体墙下未设置梁时,应在墙下板底处另加钢筋,板跨L<2500时,3b14-50,板跨为2500~3500时,3b16-50,两端锚入梁支座内15d,当板跨>3500时,宜在墙下设梁。 这个是在结构说明中的,可以这样理解,在楼板上砌非承重墙时,是需要在墙下设置钢筋的。钢筋量可以在“单构件”中输入计算。

    2012-11-09 19:11:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!