丽 2016-05-16 09:40:54 | 内蒙古自治区 安装 | 2884查看 2回答
消火栓系统需要套那些调试?
首先感谢您在百忙之中回答我的问题。我想问一下消火栓和喷淋系统是不是只需要套消毒、冲洗,不需要套压力试验?除此之外还需要分别套什么吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓和喷淋系统是只需要套消毒、冲洗,不需要套压力试验
2016-05-16 09:47:32
-
消火栓管道不需要套消毒冲洗和压力试验定额。消火栓管道消毒规范不要求做。冲洗一般施工现场不做,施工单位没有条件进行冲洗。
1、消火栓的,一般要求是水压强度试验压力为1.4Mpa,在试验压力下,稳压2h,目测管网无泄漏为合格。然后降至工作压力即1.0Mpa,稳压24小时,无泄漏为合格。
2、喷淋的,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2016-05-16 10:00:15