40****@qq.com 2015-09-11 14:45:01 | 湖北省 云翻样 | 2688查看 2回答
砌体墙内的钢筋怎么设置?
如图,新手问题有点多,麻烦帮忙仔细解答下,谢谢 1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋? 2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么? 3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?再次谢谢,麻烦帮忙回答详细点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋?
——:是的亲
2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么?
——:就是的,这个就是砌体通长筋的
3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?
——::亲,这个就是砌体加筋了的,就是砌体加筋的长度是600
2015-09-11 15:13:05
-
1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋?
他这个指的是和框架柱、构造柱、砼墙相交位置的连接,可以从软件中自动生成砌体加筋
2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么?
按这个设计是不可以的,
3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?
这个是砌体墙相交处没有柱墙等结构时的防止砌体裂缝的构造措施,在软件中可以以建构造柱的形式然后布置砌体加筋,构造柱不要配筋,导入图形软件之后把构造柱删除,再有一个办法就是单构件输入
2015-09-11 15:18:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看