• 砌体墙内的钢筋怎么设置?

    如图,新手问题有点多,麻烦帮忙仔细解答下,谢谢 1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋? 2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么? 3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?再次谢谢,麻烦帮忙回答详细点

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋?

    ——:是的亲

    砌体墙


     2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么?

    ——:就是的,这个就是砌体通长筋的

    3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?

    ——::亲,这个就是砌体加筋了的,就是砌体加筋的长度是600

    答疑解惑

    2015-09-11 15:13:05 

  • 1、是不是所有240的墙内都要设置这个A6的钢筋?

    他这个指的是和框架柱、构造柱、砼墙相交位置的连接,可以从软件中自动生成砌体加筋

     2、可以直接在240墙的定义里砌体通彻筋的位置输入2A6@600么? 

    按这个设计是不可以的,

    3、b项里的这个每边长600的跟砌体加筋有什么区别??应该怎么布置?布置完了还需要布置砌体加筋么?

    这个是砌体墙相交处没有柱墙等结构时的防止砌体裂缝的构造措施,在软件中可以以建构造柱的形式然后布置砌体加筋,构造柱不要配筋,导入图形软件之后把构造柱删除,再有一个办法就是单构件输入