小Q鱼 2016-05-17 17:33:27 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3716查看 4回答
千赢官网首页登录入口钢筋算量中,钢筋根数设置中(向上取整加一),哪些文件里面说明了?
在和审计对量,他们钢筋设置见根数的都改成了四舍五入,结果工程量少了几十吨钢筋,现在要找(向上取整加一)的证明材料,他们才加上去,麻烦大家帮一下忙
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋验收规范规定,钢筋间距不得大于设计钢筋间距,如果构件长度是490,间距200,得数2.45,按照四舍五入后的结果是2,再加1共3根,那么3根钢筋间距就超过200了,不符合设计要求,等于未按照图纸施工,业主、监理、设计部门会让你返工的,所有只能是向上取整加1。
2016-05-18 09:19:38
-
11G图集和12G901混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图中都有规定,箍筋、板筋第一根筋距离梁或墙的边沿为50mm,剪力墙第一根水平筋距离楼板的距离为50mm,剪力墙第一根垂直钢筋距离边沿构件的距离为S/2。软件在计算时已自动扣减该部分尺寸,如果除以间距后的余数不加一根钢筋就是违反规范规定。如截图中梁的右侧就是违反规范的做法。
图中梁尽长2580mm,布置箍筋的范围为2480mm。按审计计算方法箍筋为13根,余数80mm不足0.5倍间距舍去,那最后一个箍筋距离柱边的距离就为130mm超出规范要求的50mm,所以应该是向上取整加一14根。
2016-05-18 10:58:17
-
这个没有证明材料的
您能给出的解释就是:四舍五入的话,您的间距就会超出设计的范围,钢筋验收就不过关,
2016-05-17 20:01:26
-
假设梁(净长-起步距离)=1450,箍筋间距200,1450/200=7.25四舍五入7;1450/(7-1)=242,间距和设计不符,不能验收的。
2016-05-18 01:39:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看