• 对未预留钢筋的冠梁进行植筋

    施工队伍对基坑冠梁未预留钢筋,现监理要求植筋,请问这里植筋需要与冠梁里的钢筋连接吗?连接是不是与冠梁里的钢筋接触就行
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    植筋的目的就是要与冠梁的钢筋连接,至少的预留与冠梁钢筋的锚固长度。

     

    “可是冠梁已经浇筑了混凝土,怎么做到与冠梁钢筋连接。?”哦哦,已经浇筑的构件,不知道你的植筋目的是什么。如果与需要其它构件或部位的连接钢筋,同理也至少的预留与冠梁钢筋的锚固长度。

    2016-05-18 09:23:41 

  • 施工队伍对基坑冠梁未预留钢筋,现监理要求植筋,这里植筋无法与冠梁里的钢筋连接,只能在冠梁砼里植筋。

    2016-05-18 09:29:39 