沙丘上的绿叶 2016-05-18 09:45:20 | 重庆市 安装 | 1552查看 5回答
这里防雷需要计算哪些,怎么算
这是一个已经在运营的医院,要在屋面上加1层科室,是钢构结构,屋面是钢构斜屋架,图中蓝色点画线说明利用本建筑钢结构柱及屋架作接闪器和引下线,这个蓝色点画线是画的什么呢,需要计算吗?四个角处说明用-40*4热镀锌扁铁与大楼终合接地体相连,大楼的综合接地体又在什么地方呢?那么既然用本建筑钢结构柱作为引下线,那么我认为钢结构柱上不需要做-40*4扁铁引下了吧,只需要在钢构柱柱基处和原有构造柱连接处做一点-40*4扁铁,对吗?但是要多少呢?或者有人知道这里有哪些需要计算的给我详细说说!问题补充:悬赏这么高了,都没人回答我的问题吗,希望有人能回答详细点
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的只需要在钢构柱柱基处和原有构造柱连接处做一点-40*4扁铁。每根应该不会超过0.5米。
2016-05-18 17:16:46
-
我认为直接利用柱构件引下再在钢结构上引下扁铁。
2016-05-18 10:14:51
-
你好:接建钢结构的楼层做防雷引下,可以利用钢柱引下与原有的引下点连接。但首先要知道钢柱与原结构是怎样衔接的,原引下线是怎样做的,这些搞清楚了才知道采用什么样的方法施工套定额。建议采用接地跨接或构架接地的子目较合适,供你参考,希望能对你有帮助。
2016-05-18 18:07:08
-
你好,这个就是利用钢构做接闪器和引下线了。只需要在四周蓝色箭头处用-40*4的镀锌扁钢与原屋面的避雷网跨接。形成通路即可。
这个你就套接地跨接线、利用金属构件做引下线定额和均压环定额比较合适
材料不同时,可以换算的。
2016-05-18 20:27:28
-
40*4扁铁,我得套什么定额啊:
2016-05-19 09:10:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看