• 通常说的箍筋加密,请问加密间距就是100?

    本工程要柱平面图中说明处:标有*号的柱箍筋全程加密。请问这箍筋加密间距应是多少?我感觉不应都是100,也就是说加密间距不一定就是100,因为没有规范规定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。          梁箍筋加密范围: 加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

    2016-05-24 11:30:13 

  • 一般设计说的要求的全高加密的,就是要求的您的箍筋的间距全部是100的

    2016-05-24 11:19:20 