kuanglianghua 2016-05-24 12:51:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 17471查看 5回答
是否存在平法要求梁底部钢筋遇到支座处要断开的说法?
平法中对于梁底筋的构造做法中表示在支座是断开搭接,但是否代表着要求底筋遇到支座处必须断开?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图是平法中对于梁底筋的构造做法中表示在支座是断开搭接,但不代表着要求底筋遇到支座处必须断开,可以直接通过。
2016-05-24 14:43:11
-
答:底搭接在在支座中进行,如果跨度小12米内能通过到下一个支座时,可连通,
2016-05-24 14:52:56
-
现在供应的钢材一般在10米左右,塔机起吊的安全长度也在10米左右,钢筋绑扎的便宜性也在10米左右,而三个支座的长度一般都是超过10米,支座处的剪力也最小,所以说基于上述考虑,下部筋提倡在支座处搭接。
2016-05-24 15:10:40
-
关于梁底部钢筋分两种情况:1、梁底部通长筋(集中标注中标示的)与支座不断开的;2、梁下部原位标注中部钢筋与支座是断开的(锚固)。您只要记住集中标注的钢筋是通长筋(只允许在规范要求部位连接),但凡原位标注的钢筋势必在支座处锚固(或设计要求不伸入支座用“-”号表示比如-2c20标识不深入支座的)
通俗的点:但凡通长筋可根据钢筋的定尺赶到支座时断开也无妨的
2016-05-24 14:49:38
-
2016-05-24 20:21:38
-
当梁(框架梁/非框架梁)的侧面构造钢筋存在搭接时,搭接处是否要增加箍筋加密?
如果要,一般在哪里增加这个加密钢筋(或者是单构件输入),软件是没有这个加密的!2020-07-22 10:56:29 补充侧面构造钢筋绑扎搭接
-
施工图纸梁的下部钢筋遇柱是断开的,11G101-1平法里梁下部钢筋也是与柱断开,但是钢筋软件下部通长筋默认是遇支座通长的,这种情况下,钢筋软件是否应该修改为遇支座断开?
-
如果当梁的上部通长筋是2B25的,支座筋也是2B25的,在软件中支座标与不标算出来的钢筋量都是一样的,平法具体是怎样要求的
-
如图中箭头所指部分梁上板边支座位置,图纸中并没有标注出板面支座负筋,查阅11G101钢筋平法中没有明确说明板面支座负筋布置的要求,请问箭头所指位置是否应该布置板面负筋,应该如何布置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看