预分支电缆
预分支电缆中主电缆和分电缆是否要分开计量,而主电缆一般只在竖向电井内,分电缆在每层楼,我这样理解是否正确?套项和计价时还需注意什么?问题补充:是否配电房到强电井一段也是主电缆,主电缆与分电缆 之间的电缆头是否要计量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预分支电缆中主电缆和分电缆是要分开计量,而主电缆一般只在竖向电井内,分电缆在每层楼,这样理解是正确的。
套项和计价时还需注意:主电缆与箱(柜)断路器连接时和分支电缆与配电箱断路器连接时需要考虑电缆头,并考虑电缆头的电缆预留和电缆进入箱(柜)时的预留长度需要增加。
配电房到强电井一段也是主电缆,主电缆与分电缆 之间的电缆头是不需要再计量,因为预分支电缆在出厂前已经做好连接了。
2016-05-25 15:53:30
-
你的理解非常正确。
计价时只是按电缆规格分别套子目计算就行了。
2016-05-25 14:26:49
-
预分支电缆中主电缆和分电缆是否要分开计量,
北京定额只有分支超过10m以上才分开计算 ;
而主电缆一般只在竖向电井内,分电缆在每层楼,我这样理解是否正确?
有道理
套项和计价时还需注意什么?
电缆头
2016-05-25 14:26:45
-
预分支电缆中主电缆和分电缆是否要分开计量,
答:只计算主电缆的长度,分支电缆不用计算(只有分支电缆超过10m以上时,超过部分才需要另行计算)
而主电缆一般只在竖向电井内,分电缆在每层楼,我这样理解是否正确?
答:正确。
主电缆与分电缆之间的电缆头是否要计量?
答:主电缆与分电缆之间,没有电缆头(厂家已经连接好了);仅要计算主电缆、分支电缆与配电箱接触的电缆头
2016-05-25 15:51:48