怀史特工 2016-05-25 14:32:50 | 江西省 安装 | 677查看 3回答
高压强电问题。
这个小项目相关调试部分工程量给的正确吗。是有两个负荷开关就要两个送配电系统调试还是两个分支箱还是怎么解释。其他的调试部分工程量呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其他的不清楚,因为没看完整的图纸,但有一个是明显错了:C2-973电缆故障点试验。该定额是用于电缆已经发生故障的情况下,去寻找故障点所套的定额。新电缆刚投入运行就故障了?这明显不合常理。
2016-05-26 08:08:32
-
这个小项目相关调试部分工程量给的正确吗。【没有问题】
是有两个负荷开关就要两个送配电系统调试还是两个分支箱还是怎么解释。【不是,负荷开关调试单独给,送配电调试看断路器】
2016-05-25 17:24:52
-
送配电系统调试是指建筑物设有配电室(所)的配电系统,其中同时设有空气短路器、控制仪表、电流互感器、继电器、电磁开关等器件的配电箱、屏、柜;未设配电室的公用、民用建筑物,每设一处进户电源为一个供电系统,且必须具备空气短路器的配电箱,方可套用一次系统调试定额。送配电系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全部调试工作。
2016-05-26 08:55:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看