漫步荒芜 2016-05-25 15:24:37 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4131查看 2回答
老师您好,请教广东柱表问题
广东柱表中H0范围内的箍筋怎么看的?下图我的I型截面的Ho范围内复合箍筋没给标注,是否可以理解为只有外箍筋,从首层开始这个截面才做复合箍筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:HJ,三个箍,即基础内的,H0。是承台面到首层的0.00,全密筋-100,首层,按正常。
答追问:[[按首层的复合箍筋,不是2*2。基础里面的才是2*2。]]
2016-05-25 16:28:50
-
柱表中没有标注的钢筋,说明就不需要,如果是设计遗漏,那么这是设计的责任,其他人员也没有条件可以处理,只能是让设计出设计更改。
“谢谢。。您的意思是我的图纸里那个KZ2的Ho范围内在复合箍筋肢数那列没有标注g1和g2的,这个高度范围内的柱子就只有2*2的外箍筋,。那么为什么1层的那列又标注g1和g2的复合箍筋肢数?”是的只能2*2的外箍。
2016-05-25 16:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看