• 电气图纸灯具接线问题

    如图所示,系统图为3*2.5的线,那么从配电箱出来应该是3根线?灯具到第一个单联开关应该是2根线?灯具到3联开关是4根线?图纸上的5根线和4根线为什么要设置呢?请详细解答,另外请在图纸上标注出各个线路的根数。谢谢各位大侠!

    单联开关

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示,系统图为3*2.5的线,那么从配电箱出来应该是3根线。

    灯具到第一个单联开关应该是2根线;灯具到3联开关是4根线;图纸上的5根线和4根线是因为增加开关控制回路线所以为4/5根。

    另外请在图纸上标注出各个线路的根数,如图。

    配电箱

     

    2016-05-25 16:47:43 

  • 为什么有5根线;

    答疑解惑

    2016-05-25 17:04:21 