叶落知秋 2012-11-05 11:58:05 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 441查看 6回答
突然迷惑了!请高手解答
请问 如图所示的K16负筋 布置范围是圆圈之下还是布置到圆圈之上,如果是上面,上面的短负筋岂不是重合了?如果不是,那右边岂不是缺一部分!请高手们详细解答,像这种错开的梁负筋布置范围到底该如何确定,有说服力一点 ,问题补充:都说图纸给得有负筋布置范围,可我见过这么多都没有给范围
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正确布置负筋K16应该布置到中部交点处(下部),交点以上左边按单板布置600长度负筋,右边布置900长度负筋即可
2012-11-05 15:11:39
-
K16负筋 布置范围是圆圈之下到截图中9K15顶部对应的纵横轴线交叉点,具体来说,图纸设计什么样就按照什么样来布置负筋,截图中K16负筋的布置范围在图中标注清楚了,如果圆圈上部需要布置负筋,与其对应的同条轴线上的单边标注600的负筋就不会是单边标注了,建议仔细看图。
2012-11-05 12:08:36
-
K16负筋在圆圈上下都布置,把圆圈上600的横向筋去掉,K16负筋在圆圈上把700改为600 。
2012-11-05 12:06:24
-
K16就应该布置在绿色的区域 而上部的粉色负筋就布置在粉色区域
2012-11-05 12:08:46
-
这个是不同的范围吧,K16是下方的那个范围,详见我截图表示。
2012-11-05 12:36:13
-
从上图看,四周布置600负筋的板应该是块下沉的板,即比本层板底,比如侧所板,那K16号筋就布在园圈以下的那段,园圈以上到暗柱端把k16为分另一种配筋,如下图,黄色的线为所在负筋的配筋范围。你可到现场去看看就明白了。
2012-11-05 12:57:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看