GQI花 2016-05-31 17:55:59 | 北京市 其他专业 | 1244查看 4回答
管道支架问题
这是北京定额的支架用量参考表,我们这边是用给水管都是有保温的,是否可以参考定额的参考表,排水管也是保温的,铸铁管和镀锌管都有,也有保温,这个表里没有镀锌管。如果这个表不能用,有什么标准可以参考?麻烦大家帮下。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京定额的支架用量参考表是可以参考使用的,铸铁管和镀锌管都有保温的可以参考定额的参考表采暖、空调水中的保温管道支架重量,因为支架北京定额给出的支架重量是参考,如果实际与参考值出入较大可以按实际计算。
2016-05-31 18:45:04
-
北京定额的支架用量参考表,是按照《华北标》图集测定的,如果设计给出的图集是华北标图集的话,是可以采用的;如果设计给出的图集不是华北标图集,可以按设计给出的图集测算出相应的数据。
另外,排水管常态情况下管内是空气,是不需要保温;
钢管包含镀锌钢管、焊接钢管,不是你说的没有镀锌钢管的数据。
表中最后的镀锌钢管,适用于喷淋镀锌钢管,不是排水管。不要给误导了。
2016-05-31 20:02:16
-
上图,北京定额的支架用量参考表,我们这边是用给水管都是有保温的,可以参考定额的参考表,排水管也是保温的,铸铁管和镀锌管都有,也有保温,这个表里没有镀锌管。如果这个表不能用,按施工图要求标准图计算。
2016-06-01 06:05:32
-
管道支架北京定额里面给了这个参考表,那就参考这个做吧。
一般管道支架大家计算也是估算,没有准确到按图纸标注一个个去数。
排水管很少做保温的,你可以仔细看看你们的参考表。
2016-05-31 18:02:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看