山野顽子 2016-06-01 15:13:37 | 内蒙古自治区 安装 | 6240查看 2回答
DCS机柜接地套用什么定额?
DCS机柜安装定额是否已包含接地内容,DCS机柜接地是否需要单独套用定额?套什么定额? 现场情况是从DCS机柜用铜芯软线接到电缆沟里的接地母线上。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
DCS机柜安装定额是否已包含接地内容,DCS机柜接地是否需要单独套用定额?套什么定额?现场情况是从DCS机柜用铜芯软线接到电缆沟里的接地母线上。
你好,不含接地,实际用铜芯软线接到接地母线,属于接地跨接。
你套用接地跨接定额即可,单位按【处】
50米的话就不要套跨接了。按铜芯线敷设计算,套电气安装定额的导线敷设定额
既然定额有接地,就不在计算了。但是你用了50米的线,如果超过定额的量,可以考虑换算。
一般设备都是考虑的就地接入
2016-06-01 15:28:19
-
DCS机柜接地:
这个根据图纸考虑的。
一般是柜子做等电位接地,从柜子引出线到MEB箱
你这个说明有机柜用铜芯软线接到电缆沟里的接地母线上
那就把这部分线计算出来即可。一定要按图纸考虑才行
2016-06-01 15:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看