• 电缆保护管 管径SC125的套项问题?

    现场情况:电缆保护管 管径SC125的,其中100米敷设在地面70公分以下,还有100米明敷固定在管道井内。请问如何选用合适的定额? 问题:是选用 电缆敷设中的 钢管电缆保护管敷设,φ100-φ150的定额子目,还是 选用 配管配线中的 砖.混凝土结构明/暗配电线管敷设 子目。两者如何区分?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆保护管 管径SC125的,其中100米敷设在地面70公分以下,还有100米明敷固定在管道井内。请问如何选用合适的定额?问题:是选用 电缆敷设中的 钢管电缆保护管敷设,φ100-φ150的定额子目,还是 选用 配管配线中的 砖.混凝土结构明/暗配电线管敷设 子目。两者如何区分?

    分别计算埋于地下部分长度和明敷固定部分长度,然后分别套用定额,埋地部分套用电缆敷设中的钢管电缆保护管φ100-φ150的定额子目,在管道井内固定明敷的套配管配线中的明敷即可.这两者做法不一样,价格也是不一样的.埋于地下时管道还要刷防腐处理.

    2016-06-02 11:34:39 

  • 如果按最正确的方式,100米套电缆保护管
    另外100米套砖混结构暗敷设。
    但是实际不需要这么麻烦,200米都是电缆保护管
    直接套用电缆保护管敷设即可。

    2016-06-02 10:31:07 

  • 现场情况:电缆保护管 管径SC125的,其中100米敷设在地面70公分以下【选用 配管配线中的 砖.混凝土结构暗配电线管敷设 子目】,还有100米明敷固定在管道井内【选用 配管配线中的 砖.混凝土结构明配电线管敷设 子目】。

    电缆敷设中的 钢管电缆保护管敷设,φ100-φ150的定额子目适用于电缆穿越道路、构筑物等电缆保护套管,不适用于管穿墙、板保护管敷设;配管配线中的 砖.混凝土结构明/暗配电线管敷设 子目适用于线管敷设于砖、混凝土结构等敷设的线管。

    配管

     

    2016-06-02 10:46:02 

  • 你好,电缆保护管管径100以上的执行电缆保护管定额子目,不区分安装方式

    100以下的执行配管定额中相应子目

    配线

     

    针对你的问题:应选用 电缆敷设中的 钢管电缆保护管敷设,φ100-φ150的定额子目即可

    2016-06-02 14:23:47 