292520350@qq.com 2016-06-02 21:53:53 | 北京市 其他专业 | 16036查看 4回答
WDZAN-YJY-5X16套什么定额?它的电缆终端头制作安装套什么定额
WDZAN-YJY-5X16套什么定额?它的电缆终端头制作安装套什么定额? 谢谢老师。问题补充:北京2012建设定额。 是根据总的截面积套定额,还是根据单根的截面积套定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WDZAN-YJY-5X16,根据敷设方式(如,直埋、穿管、桥架敷设等)套“电缆敷设 16mm2”定额;它的电缆终端头制作安装,根据电缆头的类型(如,干包式、浇筑式、热缩式等)套“电缆头制安 16mm2”定额。 北京2012建设定额。 电缆都是根据单根的截面积选择套定额子母,不是按总截面面积选择定额子母。
2016-06-02 22:00:18
-
WDZAN-YJY-5X16套什么定额?它的电缆终端头制作安装套什么定额
1.这个套铜芯电力电缆子目,16mm2内的,但是定额没有16mm2,所以套35mm2内。
2.电缆终端头套用户内干包式电缆头。因为你这个是户内的。
户内是干包式,户外是热缩式,浇筑式已经淘汰
3.电缆是按单根最大面积,你这个按16mm2 如果是YJV-5*16+1*50 那就那50考虑
2016-06-03 08:44:00
-
电缆敷设
2016-06-02 22:30:14
-
WDZAN-YJY-5X16电缆敷设套用《北京市建设工程计价依据(2012)》安装工程第四册《电气设备安装工程》中区别埋地、沿墙支架、桥架、沿沟、穿管不同敷设方式电缆截面16mm2以内相应定额子目。同时按说明第五条规定:“五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3”。 电缆头按施工图设计要求干包电缆头套用8-230定额子目、热缩电缆头套用5-257定额子目。
2016-06-04 06:17:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看