xy****@163.com 2016-06-05 17:41:19 | 江苏省 计价软件GCCP | 6508查看 4回答
SC20、镀锌管
设计说明穿电缆用SC20镀锌管,SC是焊接钢管,那套定额是套4-1074穿镀锌电线管还是4-1130钢管敷设定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明穿电缆用SC20镀锌管,SC是焊接钢管,那套定额是套4-1074穿镀锌电线管还是4-1130钢管敷设定额?
答:SC表示焊接钢管,镀锌钢管也是焊接钢管的一种,执行钢管敷设的定额子目,电线管表示薄壁的那种
主材按照镀锌钢管的进入
2016-06-05 21:49:30
-
SC20是焊接钢管
RC是镀锌钢管
穿电缆的是RC钢管,镀锌钢管,不是电线管
4-1074是电线管
所以应该套4-1130钢管,然后主材入镀锌管的价格即可
2016-06-05 21:01:59
-
套定额是套4-1130钢管敷设定额,主材为镀锌钢管。
2016-06-06 08:27:08
-
套钢管的定额
2016-06-07 17:24:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看