沙丘上的绿叶 2016-06-06 22:15:55 | 重庆市 安装 | 2739查看 2回答
请问沟槽卡箍连接管件处有些什么东西吗?
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢
答:水泵结合器安装是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能沟槽连接的。所以就不存在卡箍、沟槽管件的
关于消火栓立管上开口就直接用机械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
闸阀需要一对沟槽法兰连接,每一片沟槽法兰需要一个卡箍管件
屋面试验消火栓管道为DN65的,一般不需要卡箍连接的。
2016-06-07 11:13:15
-
消火栓管道与管道沟槽连接,需要卡箍(小于DN80的除外);
管道与管件沟槽连接,需要卡箍(小于DN80的除外、开孔的机械三通四通除外);
管道与阀门、水泵接合器沟槽连接,需要卡箍法兰(小于DN80的除外)
2016-06-07 08:34:54