郭华 2016-06-07 11:38:02 | 湖北省 安装 | 3868查看 2回答
TMY-4[2(2*10)] 1(125*10)到底套带型母线,槽型母线还是封闭式插接母线槽?
带型母线引下线什么时候该套呢?支持弹簧跟支持立柱分别用在什么时候呢?麻烦帮忙解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
带型母线引下线什么时候该套呢?支持弹簧跟支持立柱分别用在什么时候呢?麻烦帮忙解答
答:你这个表示的是硬铜母线,执行带形母线的定额子目
另外你的标注有点问题,这个属于三相五线制的母线,但是你的标注6相加1相了,正确的应该为
4(200*10)1(125*10)
2016-06-07 13:10:58
-
TMY-4[2(2*10)] 1(125*10)到底套带型母线, TMY表示硬铜母线。 你这个表示有问题:4[2(2*10)],没有2*10的,从后面的125来看,应该是200*10。
2016-06-07 12:20:47