林云颖希 2016-06-08 08:55:04 | 广东省 其他专业 | 3180查看 1回答
火灾报警设备竖向电线管的根数如何确定
图1:感烟探测器水平方向有三根电线管,那么竖向是几根电线管?? 图2:手动报警按钮的淡绿色是电话线管,那么水平方向四根电话线管,竖向是几根电线管呢? 图2:声光报警器水平方向三根信号线管,那么竖向是几根管呀?? 竖向管数量的确定有没有规范可循??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、感烟探测器水平方向有三根电线管,竖向没有立管,感烟探测器是吸顶安装的。2、:手动报警按钮的淡绿色是电话线管,那么水平方向四根电话线管,竖向是4根电线管。声光报警器水平方向三根信号线管,那么竖向是3根管。
2016-06-08 10:08:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看