huan936771911 2012-10-30 21:57:12 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 782查看 5回答
板负筋设置
砖混结构,板四周为圈梁。负筋左弯折图纸设置在梁外侧,右标注长度为1150 ;和同事对量,他把弯折设置在梁轴线上,右标注长度也是1150.钢筋计算公式不一样,工程量也不一样。请问:哪个设置为正确的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板负筋一般情况图纸有要求的,应该按图纸要求设置,如果图纸没有标注说明,单边负筋可以设置在梁外侧减去保护层,现场施工单边负筋都是这样施工的
2012-10-31 09:21:35
-
应该按照图纸要求,修改锚固长度
2012-10-30 23:36:15
-
虽然标注显示是1150,弯折也在梁中心线,但单边标注设置,选择不同,算量是不同的,你负筋就按支座中线标注,不过具体还是要看图纸怎么说明。
2012-10-30 22:12:58
-
现浇板的上层负筋以板边减去保护层布置,布置在轴线上是错误的。
2012-10-30 22:06:29
-
砖混结构,板四周为圈梁。负筋左弯折图纸设置在梁外侧,右标注长度为1150 ;和同事对量,他把弯折设置在梁轴线上,右标注长度也是1150.钢筋计算公式不一样,工程量也不一样。请问:哪个设置为正确的?【如果图纸没有说明的情况下,设置在梁外侧是对的】
2012-10-31 09:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看