会飞的鱼 2016-06-08 12:04:03 | 湖北省 安装 | 4217查看 2回答
管道材质和连接方式问题
如图,(分别是设计说明中给水管材和连接方式,PSP钢塑复合管,双热熔连接; 设计说明后面附带的系统分类材料表中,给水管材和连接方式,衬塑复合钢管,卡箍丝扣连接; 水泵房中,给水管全部采用钢塑复合管,焊接或法兰连接;) 请问各位大哥,1、如果选用PSP双热熔连接(热熔与电焊相结合),直接套PSP热熔连接可以吗? 2、前后管材和连接方式多次存在矛盾,我现在需要据此自己暂时确定一个合理的管材和 连接方式,方便算价,如何确定合理? 3、有没有必须,以泵房外墙为界,按扣住设计说明,内部为钢塑复合管,法兰连接,泵房外的为PSP钢塑复合管,双热熔连接?另外,psp钢塑复合管法兰连接中的法兰怎么计数的,以图中水泵房为例,每个管件2个法兰吗?分别套管道、法兰连接、管件定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如果选用PSP双热熔连接(热熔与电焊相结合),是采用“电磁感应熔接连接方式”,可以直接套PSP热熔连接定额。
2、前后管材和连接方式不是多次存在矛盾,PSP管可以采用电磁感应熔接连接方式、不锈钢卡箍连接、沟槽连接、压兰式管件等,现在不能统一一个连接方式,应根据设计要求连接方式分别套相应的定额计价。
3、应该按设计要求以泵房外墙为界,内部为钢塑复合管法兰连接,泵房外的为PSP钢塑复合管双热熔连接。psp钢塑复合管法兰连接中的法兰,直管按管道定尺6m一根计数,以图中水泵房为例,每个管件2个法兰,分别套管道、法兰连接、管件定额。
2016-06-08 12:35:39
-
这应该是设计要求确定
2016-06-08 12:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看