求知 2016-06-09 16:18:59 | 河北省 其他专业 | 2600查看 4回答
箱式变压器接地做法
怎样做像是变压器 接地线 打下几根接地极
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:箱式变压器的接地一般是根据土壤情况,打3~5根接地极,接地电阻不大于4欧姆即可。
2016-06-09 20:22:50
-
怎样做像是变压器 接地线 打下几根接地极?
答:最少一组,镀锌扁钢-40*4的 N 米(距箱体外0.5米的四周长度)+ n 米(箱体宽度+0,5米+0,5米);接地极四根(四个角)。没有一根二根的做法。
见华北标图集92DQ2-41页
2016-06-11 07:02:21
-
答:变压器房,里面还有电柜等要接地的,一个整体考虑的,一般由设计员给出。如果是独立一个变压器,一般是一根接了,也有两根的。按设计要做即可。
2016-06-09 17:00:10
-
接地线 打下几根接地极首先要看接地电阻值大小,如果打三根钎子能达到规范要求,三根就可以,如果打五根钎子还满足不了要求,甚至要考虑打七根。
2016-06-09 21:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看