zmh13931532903 2016-06-11 20:03:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 9631查看 2回答
关于植筋设置
剪力墙结构,在自动生成砌体加筋时,我把暗柱视为框架柱,选的是植筋,构造柱选的是预留,但计算结果植筋数量很少,不知我哪里不对,想请教同仁是怎么计算植筋数量的,多谢!问题补充:除基础层外全选了,L、T、十、一。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看一下是不是如下图都选择了植筋的参数图形
还有是不是全楼设置了
问题补充:
除基础层外全选了,L、T、十、一。
【如果全部选择了,钢筋的间距也没有设置错误那么工程量就是对的,你可以选择部分工程量查看,然后再选择整层构件查看,再和汇总之后的总工程量查看的对比,就知道有没有少计算了】
2016-06-11 20:12:21
-
关于植筋设置一般是这样处理的:
1、首先得在砌体加筋位置上进行设置,生成砌体加筋的类型得选择砌体加筋为植筋L-5形、T-4形、十字-4形、一字-5形、一字-6形时,如图:
2016-06-11 20:55:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看