MONSTER 2012-11-05 09:10:25 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 688查看 6回答
板负筋,板的边沿布置的负筋。
在板边缘布置的负筋,一侧为零,一侧为900(如图)。输入之后软件是否会自动计算搭接长度,还是要手动输入?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像这种负筋要根据图纸在属性编辑器里设置一下,那900是支座内边线到端部的长度还是支座外边线到端部的长度,把这个设置好了软件才会正确计算,其它的按图绘制就行了。
2012-11-05 09:33:11
-
负筋一般有搭接吗
2012-11-05 09:15:58
-
按图输入即可,软件按计算设置设定规则计算
2012-11-05 09:15:05
-
输入之后软件是否会自动计算搭接长度,还是要手动输入?你只手动输入900就可以了,其他的软件会自动考虑。
2012-11-05 09:15:37
-
软件已经根据施工规范内置了计算要求 会自动计算的
2012-11-05 09:16:19
-
如果你只是单布置一边的负筋,是没有搭接的,只有上边或下边再布置负筋,才会有搭接
2012-11-05 09:32:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看