• PP-R给水管>DN50和≦DN50的管子分别和阀门、水表是螺纹连接还是螺纹法兰连接、还是焊接法兰连

    图纸没有说明,一般预算是怎么考虑的呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    PP-R给水管大部分都是使用的螺纹连接的,

    很少有用到螺纹法兰连接,除非说很大直径的管道才有可能用到,

    PP-R管根本就不会存在焊接法兰连接

    2016-06-13 21:05:05 

  • 具体的还需要图纸明确,一般在100以下多是用螺纹连接。

    2016-06-13 21:06:30 

  • PP-R给水管>DN50一般是法兰连接。

    2016-06-13 22:29:12 

  •     PP-R给水管>DN50管子分别和阀门、水表是PP-R法兰热熔连接;PP-R给水管≦DN50的管子分别和阀门、水表是螺纹连接。

    2016-06-14 05:45:04 

  • 同意二楼的回答。

    2016-06-14 14:58:39 

  • PP-R≤50的阀门采用热熔连接(PPR专用阀门)预算套PPR阀门,水表采用螺纹连接(PPR专用铜内丝、外丝接头管件)管件材料费另计。PPR>50的阀门、水表采用PPR法兰连接。

    2016-06-14 14:39:05 