• 梁架立筋存在双排设置的情况吗?

    如图该跨中(7c20 4/3)是指架立筋吗?如果是那么双排的架立筋有什么意义?而且在箍筋为二肢的情况下这一跨设置架立筋的意义是什么?在软件中又该如何输入(跨中直接带括号输入不识别),谢谢。

    梁架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架力筋是不存在有两排的,软件也没有办法输入,建议你再详细看一下设计说明是否有什么特殊的要求,否则就要咨询设计是怎么个回事。也可以说设计是违背了钢筋图集要求标注方式,及超出了钢筋图集的标注范围,如果没有特殊的说明要求,那么就是要咨询设计。

    2016-06-16 11:48:15 

  • 你好:7c20 4/3是梁的跨中筋。输入时不要代括号。

    图中不是标准标注的方式 。问设计也是按跨中筋考虑,代表本跨通长布置的钢筋。

    箍




    2016-06-16 11:47:19 

  • 这个是不规则的标注。

    架立筋不存在两排布置,更没有用这么大规格的钢筋做架立筋。

    这可能是这一跨的跨中筋。

    2016-06-16 11:52:49 

  • 答:实际上这个标注意思就是梁在这跨上部钢筋为7c20 4/3。

    因为该跨跨度很小,对梁上部钢筋而言已全部处于受拉状态,所以不是所谓的架立钢筋。在软件中就按上部钢筋,跨中类别栏里设置。

    2016-06-16 12:19:48 

  • 架立筋是非受力钢筋(构造筋),跨中(7c20 4/3)不是架立筋,是通长受力钢筋(用于抵抗负弯矩)。

    2016-06-16 14:49:00 