AHQINWEN 2016-06-18 11:12:10 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 3186查看 4回答
过梁与构造柱扣减
图形算量问题,墙体门洞两侧布置构造柱,加过梁后体积就不对了,(回答我问题的大神,麻烦您自己简单的画一下图形,计算一下,看看是不是有问题,看看加过梁前后的体积总数能不能对上,我是对不上的,也不知道怎么回事)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你是怎样个不对法,当过梁与柱或构造柱重叠时,过梁是要扣减与柱或构造柱重叠部位的,也就是说过梁是按净空计算体积。
2016-06-18 11:24:08
-
图形算量出来的体积一定是与计算规则是一样的,即:构造柱:按全高计算,嵌墙体部分并于柱身体积;梁与柱连接时,梁长算至柱内侧面。
你加过梁后积体不一样了,你如果没有改软件中的黙认设置一定是你的过梁设置出错了,打断了构造柱全高,具体要看你的计算式或查看你的设置
2016-06-18 13:04:33
-
图形算量问题,墙体门洞两侧布置构造柱,加过梁后体积就不对了,(回答我问题的大神,麻烦您自己简单的画一下图形,计算一下,看看是不是有问题,看看加过梁前后的体积总数能不能对上,我是对不上的,也不知道怎么回事)
图形算量,墙体门洞两侧布置构造柱,加过梁后,构造柱是按通高计算是扣减过梁部分体积的,过梁按门窗洞口长度计算长度乘上截面计算体积的.
2016-06-18 12:27:51
-
过粱扣减深入柱内的体积,也就是说过粱是算到柱边的
2016-06-18 18:32:07