• 2012定额市政部分挖沟槽土方,关于两条管线同时施工,间距小于两米,土方量计算问题

    如两根管子间距1米(直径300mm和100mm)那么管子的结构宽=0.1+0.3+1=1.4m,按结构宽大于1米,工作取0.7,挖深1.5m,一米挖方应为3.2*1.5*1=4.8m3,按定额合槽算=(1.8+1.65)*0.9=3.1m3,每米减少1.7m3,要是这样怎么办呀,审计坚持按定额算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单侧工作面0.7,二侧应该是1.4,1.4工件面加1.4的结构宽应该是2.8,你的3.2*1.5*1=4.8是如何来的。

    按正常情况合槽土方一不应该少,你这里土方合槽后少的原因是二根管间距太大,管间距一般是指中心至中心。看你的图上是如何标的,如果图上标的是管净距1米就可以不按合槽计算