j 2016-06-19 17:20:27 | 江苏省 其他专业 | 3327查看 1回答
住宅工程的通病防治里面JDG管连接时需要涂导电脂,实际施工时是否需要?
12.1电导管(管件)连接不牢固控制 12.1.1 电导管质量应符合产品标准要求,其壁厚应按下列要求进行控制。 1 绝缘电导管的壁厚应符合表12.1.1-1要求。 2 扣压式(KBG)和套接紧定式(JDG)电导管以及管件应选用内外镀层均匀、色泽一致的管材,其管径和壁厚应符合表12.1.1-2和表12.1.1-3要求。 12.1.2 施工应符合下列规定: 1 现浇混凝土内成排敷设的绝缘导管管距不得小于20mm。 2 KBG电导管的扣压点不得少于规范的要求,连接后不得松动;JDG电导管在紧定时应拧断紧定螺钉。导管连接的插入深度不得小于管径的2.5倍,连接件的结合面应均匀满涂导电胶。 3 屋面明敷布线系统保护管应使用热镀锌钢导管
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
住宅工程的通病防治里面JDG管连接时需要涂导电脂,实际施工时需要。
2016-06-20 07:41:15