lixia924 2016-07-07 10:19:48 | 河南省 安装 | 9250查看 4回答
电气竖井和配电间的区别?
布置了竖向桥架和配电箱每层都有楼板的配电间,就整栋楼来看是电气竖井吗?还是说没有楼板的才叫竖井?感谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布置了竖向桥架和配电箱每层都有楼板的配电间,就整栋楼仍然属于是电气竖井。电缆敷设与没有隔层的方式是相同的。
2016-07-07 10:22:01
-
2016-07-07 10:21:56
-
布置了竖向桥架和配电箱每层都有楼板的配电间,就整栋楼来看这就是电气竖井,不是说没有楼板的才叫竖井。
电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线电缆的通道。一般本层的强弱电配电箱也放置在电气竖井内。
电气竖井分为强电竖井和弱电竖井,分别布设强电线路和弱电线路,以避免强弱电之间相互干扰。若条件受限必须合用,强弱电线路应分别设置在竖井两侧,或采取隔离措施。
竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:
1.宜靠近用电负荷中心;
2.不应和电梯井、管道井共用同一竖井;
3.临近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
4.在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。
电气竖井内的干线可采用金属导管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。
竖井内应设有电气照明及单相三孔电源插座,并应敷设有接地干线和接地端子,且不应有与其无关的管道通过。
2016-07-07 10:27:04
-
象电梯井那样没楼板间隔的才是定额说的竖井,只有在这里安电缆才能套该子目,但电梯电缆都是电梯厂家安的,所以对其他施工单没用。高层中的电气井对电气安装没有额外费用,只有在管道井中的管道有人工*1.3的附加。
2016-07-07 10:49:50