尹建威 2016-07-07 15:53:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3789查看 4回答
工程为独立基础,上部有框架梁(在±0以下,无板),需不需要套脚手架定额?如何套取?
基础层内的框架梁,无板,需不需要套脚手架定额?需要的话应该套取哪种定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看深度再决定
2016-07-07 16:24:56
-
如果您的高度超过1.2米,就要计算脚手架的
这个是施工底限的高度了
超过1.2米,没有脚手架,是够不着的
2016-07-07 16:29:42
-
工程为独立基础,上部有框架梁(在±0以下,无板),需要套“满堂脚手架”定额,定额乘以0.5系数计算。但具体工程情况必须满足定额要求【如下图】,否则不能计算脚手架。
看2011定额说明
地平以下的框架梁,1.8m高,无板,不单独计算脚手架【因为模板定额已经包含】,混凝土和模板套单、连梁定额即可。
2016-07-07 16:36:57
-
1.凡砌筑高度超过1.2m的砌体,均需计算脚手架。
4.砌筑高度在3.6m以内者,按里脚手架计算;超过3.6m时,按外脚手架计算。砖柱脚手架,按柱断面周长加3.6m,乘以柱高以“m2”计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度,乘以围墙长度以“m2”计算。
5.现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均不计算脚手架。若为安装预制钢筋混凝土板者,其高度超过3.6m时,以框架部分轴线面积计算脚手架。8m以内的按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算,超过8m部分按增加层定额乘以系数0.3计算。
6.室内单独的梁、柱、可计算混凝土梁、柱脚手架,柱按外围尺寸加3.6m乘以柱的高度以“m2”计算;梁按梁的净长度乘以室内地坪至梁顶面高度以“m2”计算。高度在3.6m以上者,按外脚手架定额乘以系数0.3计算。
7.现浇钢筋混凝土剪力墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算2016-07-07 16:49:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看